Пока остановился на таких, как на фото: рато, дэу и цфмото - хотя все они примерно одного разлива.
Но может есть что-то лучше? Самому больше нравятся бесщеточные строительные агрегаты, но у них ток кривой и напряжение скачет, в плюсе надежность и способность переносить любые перегрузки. С avr не хочу.что скажете?
До него был киловаттник, лет 15 отпахал. Один раз ремонтировал.
Ручной запуск мне больше нравится, но хотелось бы, чтобы и женщины справились, а ни одной способной слона на скаку остановить в хозяйстве нет - значит должен быть электростартер, но там опять проблема - следить за аккумулятором.
Мощность большая не нужна, на 12-16А должно хватить, в сутки в среднем 15квт потребление, прикреплю график:
строить собачью будку под негоСлышно все одно. Видел у одного отдельное помещение для гены из пеноблока. Гена посередине на подиуме. АВР, все дела. Но если включится-на другом начале участка через час все нехорошие слова вспоминал. Правда киловатт на десять был.
МаратКА
Слышно все одно. Видел у одного отдельное помещение для гены из пеноблока. Гена посередине на подиуме. АВР, все дела. Но если включится-на другом начале участка через час все нехорошие слова вспоминал. Правда киловатт на десять был.
Потерпят, все понимают, что не блажь, а необходимость. В авр смысла нет, перебоев может год не быть и два, а потом буря или еще что. Будка должнаглушить не хуже штатные места кожухов, да и инвертор сам по себе не сильно шумный. Мне бы по моделям понять, были бы лишние деньги или большая потребность - купил бы хонду на колесиках инвертерную, а так надо дешево и чтобы через год завелась. Вот говорят бак пластиковый лучше, ржи не будет…
В авр смысла нет, перебоев может год не бытьНа самом деле смысла нет. Подключал одному. За акб не следит. Перебои редкие-акб не подзаряжается. Зимой от авр не запускается. Зря деньги отдал. Шморгалкой запускает как с работы приедет. Бабу не смог обучить.
DIZZI
Я на улице запускаю, 20м от дома, не слышно практически.
Я ведь про соседей 😊
МаратКА
Подключал одному. За акб не следит.
1. Как красиво занулить один из выводов генератора?
2. В описании к генератору дэу указан аккумулятор 16в - он литиевый? Генератор его подзаряжает при работе?
MozgopravЯ ведь про соседей 😊
У нас большие растояния между соседями
Как красиво занулить один из выводов генератора?А для чего? Не вижу смысла.
Генератор его подзаряжает при работе?Не помню. Да и не вдавался в эти подробности. Просто схему собрал, опробовал и всё.#10
А для чего? Не вижу смысла.Говорят, без зануления не все в быту работает. Обычно газовый котел упоминают, правда его и нет.
Есть Хонда на 5 квт. Лет 15 работает. ТО во время стараюсь делать.
Интересен маленький генератор, чтоб котел газовый мог питать и телевизор.
Может подскажете, куда смотреть?
Генератор его подзаряжает при работе?Зарядку с мозгами на постоянку к свинине подключить и пусть себе стоит. Литиевые сами по себе нестартовые.
Говорят, без зануления не все в быту работает. Обычно газовый котеНе изза нуля, а изза кривой ачх. Для электроники нужен чистый синус.
Ноль и так будет , когда отрубите внешнюю линию от дома и подключите дом к генератору.
п-ф
Зарядку с мозгами на постоянку к свинине подключить и пусть себе стоит. Литиевые сами по себе нестартовые.
Почему они не стартовые ? Автомобильный свинцовый АКБ при 60-65 емкости имеет пусковой ток около 700-800А, верно? У лития токоотдача 30-50С. Непонятно, что будет зимой.
п-ф
Не изза нуля, а изза кривой ачх. Для электроники нужен чистый синус.
Ноль и так будет , когда отрубите внешнюю линию от дома и подключите дом к генератору.
Нужно гену подключать так, чтобы он подрубался в линию дома, а земля пробрасывалась от столба или входа. Это если вход с землей. Если вход два провода, можно вилку покрутить. Попробовать. У меня не получилось. У меня котел в подвале, пробовал пробурить пол и заземлить на месте, не прокатило. Пришлось делать по уму. Подрубать к гене весь дом. Хотя изначально планировал только котел переноской.
Зато теперь и холодильник и кондюк работают.
Нужно гену подключать так, чтобы он подрубался в линию дома, а земля пробрасывалась от столба или входа.Мне запретили настрого, подключаешь генератор - полностью отключаешься от городской сети, я ведь фото выложил четырехполюсного переключателя, отключаются не только фазы, но и городской ноль. Пока вижу только вариант заземлить нулевую клемму переключателя, которая приходит от генератора, но насколько это правильно?
MozgopravПочему они не стартовые ? Автомобильный свинцовый АКБ при 60-65 емкости имеет пусковой ток около 700-800А, верно? У лития токоотдача 30-50С. Непонятно, что будет зимой.
Потомучь то токоотдача слабая. У самых хороших банок 20А. Итого на 600 надо порядка 120 банок 18650. Плюс контроллер. 40 тыр плюс минус лапоть на вскидку. Зимой все понятно - литиевый сдохнет без подогрева. Литий титанат не сдохнет, но и по деньгам он веселее и саморазряд у него больше.
MozgopravОткуда том ноль возьмется???
Оттуда же - с кросс модуля. К нему приходят ноль от линии и ноль от гены. Линия работает- ноль-фазв гены отрублены. И наоборот. Заземлить можно сам генератор. На нем должна быть клемма.
п-фПотомучь то токоотдача слабая. У самых хороших банок 20А. Итого на 600 надо порядка 120 банок 18650. Плюс контроллер. 40 тыр плюс минус лапоть на вскидку. Зимой все понятно - литиевый сдохнет без подогрева. Литий титанат не сдохнет, но и по деньгам он веселее и саморазряд у него больше.
Не надо знать ни про какую токоотдачу - слабосильные шурики на 18 вольт заводят моторы 200-300 кубов со свистом. Нет как посмотреть, но похоже в генераторах нынче литий для старта.
п-фОттуда же - с кросс модуля. К нему приходят ноль от линии и ноль от гены. Линия работает- ноль-фазв гены отрублены. И наоборот. Заземлить можно сам генератор. На нем должна быть клемма.
От линии стоит переключатель, который отключает и ноль, иначе так вздуют, что и электричества не захочется.
Есть 2 штуки инвертор fubag ti 2000
Есть возможность масштабировать ся
В паре нормально тянут сварку 3кой.
Зы очень тихий, в "чемоданном" исполнении.
MozgopravОт линии стоит переключатель, который отключает и ноль, иначе так вздуют, что и электричества не захочется.
Кто "вздует"? В нормальном щите стоит "нулевой" кросс модуль, на который приходит ноль от линии. Фаза через автоматы. от кроссмодуля ноль разведен на потребители по дому. Какая блин разница какой ноль будет на кроссмодуле? Вырубаете фазу и ноль линии, включаете фазу и ноль от гены. Которые отключены при работе линии. Компренде?
Или так, упрощенно. Вырубаете вводной автомат ноль фаза и вешаете на его нижние клеммы соплю от гены. Синий провод к синему, коричневый к коричнивому.
MozgopravНе надо знать ни про какую токоотдачу - слабосильные шурики на 18 вольт заводят моторы 200-300 кубов со свистом. Нет как посмотреть, но похоже в генераторах нынче литий для старта.
Прикол в том, что стартер не шурик
п-фПрикол в том, что стартер не шурик
Это да, стартер крутит венец, что легче, а Шуриком прокручивают за вал. Так что про заоблачные токи мимо, другой пример - мотоцикл, совсем не несколько стаканов обьемом, а аккумулятор, хоть и свинцовый, но небольшой, на стартер провод совсем нетолстый.
Кто "вздует"? В нормальном щите стоит "нулевой" кросс модуль, на который приходит ноль от линии.В нормальном щите при установке генератора, отключается линия полностью. На этот самый кроссиодуль идет провод от переключателя, когда он не в положении сеть - отключены не только фазы, но и нейтраль, четыре полюса, четыре - ноль от линии передачи тоже отключается.
БИДЖО
За генератор
Есть 2 штуки инвертор fubag ti 2000
Есть возможность масштабировать ся
В паре нормально тянут сварку 3кой.Зы очень тихий, в "чемоданном" исполнении.
Да, тоже склоняюсь к инвертеру и наверное а шумоизоляции, только мне надо не меньше 3 и не больше 4 кВт реального выхода. Не знаю, дэу пока самый симпатичный по параметрам, простоте запуска и внешнему исполнению. Мне от генератора много не надо - десяток раз работы по часу-два и способность проработать сутки-двое, возможность запуска женщиной и надежность. Отключения редки, но вот тогда электричество писец как нужно.
MozgopravДа, тоже склоняюсь к инвертеру и наверное а шумоизоляции, только мне надо не меньше 3 и не больше 4 кВт реального выхода. Не знаю, дэу пока самый симпатичный по параметрам, простоте запуска и внешнему исполнению. Мне от генератора много не надо - десяток раз работы по часу-два и способность проработать сутки-двое, возможность запуска женщиной и надежность. Отключения редки, но вот тогда электричество писец как нужно.
Этим летом после бури не было искричества 2,5 суток.
Один ti 2000 тянул 3 холодильника, морозилку, скважину и котёл с цырк. насосами.
Mozgoprav
В нормальном щите при установке генератора, отключается линия полностью. На этот самый кроссиодуль идет провод от переключателя, когда он не в положении сеть - отключены не только фазы, но и нейтраль, четыре полюса, четыре - ноль от линии передачи тоже отключается.
Это очевидно. И в чем проблема подключить домовую сеть к генератору при отключенной внешней?
п-фЭто очевидно. И в чем проблема подключить домовую сеть к генератору при отключенной внешней?
В отсутствии отдельного контура, подключить один из выводов генератора к заземляющему проводу тоже самое,что подключиться к нулю линии. Да и ладно, сейчас важнее выбрать модель - по мощности, наличию или отсутствию шумопоглощающего экрана и стартера. Если бы был уверен, что 2квт хватит и не нужен стартер - можно и хонду инвертерную рассмотреть, если плевать на шум и стартер - rato инвертерный в сети хвалят. Внешне daewoo нравится, есть такие же loncin - но он может и пару лет не понадобится, аккум сдохнет и смысл тогда во всех примочках.
, подключить один из выводов генератора к заземляющему проводу тоже самое,что подключиться к нулю линии.А зачем вам это надо?
отсутствии отдельного контура, подключить один из выводов генератора к заземляющему проводу тоже самое,что подключиться к нулю линии.Переведите плз. Чушь какая то. Какие блин подключения "одного из выводов", вы ап чом воще? У генератора свои ноль и фаза. Зачем их подключать к земле? Их надо подключать к домовой сети при отключенной внешке . Желательно фазу к фазе , ноль к нулю. Земля воще никаким краем
п-ф
Переведите плз. Чушь какая то. Какие блин подключения "одного из выводов", вы ап чом воще? У генератора свои ноль и фаза. Зачем их подключать к земле? Их надо подключать к домовой сети при отключенной внешке . Желательно фазу к фазе , ноль к нулю. Земля воще никаким краем
У генератора оба выхода фазные - вы не знали? IT схема. Посмотрим, что работать откажется, знаю точно, что стартер снегоуборщика от генератора работать отказывается.
Слышал и газовые котлы тоже.
МаратКА
А зачем вам это надо?
Чтобы все работало 😊
MozgopravУ генератора оба выхода фазные - вы не знали? IT схема. Посмотрим, что работать откажется, знаю точно, что стартер снегоуборщика от генератора работать отказывается.
Слышал и газовые котлы тоже.
И что? Эта "схема" работает как обычная розетка. Нужен ноль - заземлите любой провод
MozgopravУ инвертора не так. Есть фаза, есть ноль. Фаза пробником детектится.У генератора оба выхода фазные - вы не знали? IT схема. Посмотрим, что работать откажется, знаю точно, что стартер снегоуборщика от генератора работать отказывается.
Слышал и газовые котлы тоже.
п-фИ что? Эта "схема" работает как обычная розетка. Нужен ноль - заземлите любой провод
Нельзя объединять в один контур нейтраль и заземление. Я ведь изначально написал - красиво подключить, надежно, без вопросов, без претензий, без последствий. Когда нужно быстро и сейчас генератор подключают проводом вилка-вилка в любую розетку, просто отключив вводной автомат - у меня есть время все сделать по правилам,
БИДЖО
У инвертора не так. Есть фаза, есть ноль. Фаза пробником детектится.
Я про такое слышал, тут два варианта - либо в схеме генератора земля объединяется с одним из выводов, либо вы ошибаетесь и например находите ноль и фазу на подключенном к сети генераторе.
Если у вас фубаг на 2квт - 3:50 объясняет
В сам генератор лезть не надо - всю коммутацию сделаю в трехфазной пятиштыревой розетке: объединю три фазных штыря в один, а штырь нейтрали с штырем заземления.
Тут еще генераторы Hyundai нахваливают, они правда щеточные, но говорят надежные и ресурсные, моторчики IC - индустриал/комерциал и тоже в моем бюджете. Правда вес 70-80кг и уличный шумопоглащающий ящик уже без альтернатив…Ы?