Хватит ли такой производительности вентилятора в санузле?

V.G.life
Вент. канал проложен в самом углу помещения 2,2х1,5 метра.
Дыра 16х22 см в стене под потолком упирается в другую стену под прямым углом.
Прекрасно встают "грибочки" с диаметром трубы вентилятора 100 мм.
Максимальная производительность- 100 кубов в час.
А вот вентилятор диаметром 120-150 мм уже не поставить, надо пробивать канал, чего я не хочу!
На 120 можно запихнуть, если подрезать решётку на 10-20 мм, что будет некрасиво, да я по интернету хочу купить, там не предоставляют все параметры.
А "грибочек" с диаметром вентилятора 120 мм уже имеет производительность 150-200 кубов в час.
Вот и думаю, хватит ли слабенькой вытяжки с дыркой на 100 мм и производительностью 100 м3/час?
Посчитал моментальный объём плохо пахнущего воздуха: 8,25 м3 в санузле.
По идеи, за один час, маленький "грибочек", мощёй 15 вт, поменяет воздух будке из гипсокартона- 12 раз.
Вот, блин, "раки маленькие- раки большие..."! 😭

P.S. Я даже присматривался к канальным вентиляторам, такой и диаметром 150 мм можно впихнуть и снаружи закрыть имеющейся решёткой,
но весь в стену не залезет, труба останется торчать снаружи.

п-ф
по санпину в учебных классах воздух должен меняться 5 раз за час. 12 раз это более чем - срите спокойно...
HARON
Посчитал моментальный объём плохо пахнущего воздуха:
Если есть постоянное питание, берите вентилятор с управлением, включение по свету и задержкой выключения, для ванной по влажности.
Maksim V
Преждем чем считать производительность вентилятора - посчитайте пропускную способность приточки.
Чтобы все нормально работало и не свистело и трусы в вентилятор не засасывало - приточка должна быть на 25% больше вытяжки. Грубо говоря - если ваш вентилятор высасывает 120 кубов, то приточка должна поставить не менее 150.
Для нормального обмена воздуха в помещении приточка и вытяжка должны располагаться в противоположных углах помещения.
При запрашиваемой вами производительности-обмен помещения каждые 5 минут - на приточке обязательно должен быть фильтр.
Ну а так - чисто по жизни - 3-х кратный обмен воздуха в собственном туалете - это чуть больше чем нужно.
Учтите одно - обмен воздуха раз в 5 минут - по вашим ТУ - ЗИМОЙ ставит огромную проблему комфортной температуры в туалете - при - 25 на улице у вас гарантировано отмерзнут яйца в туалете и полопаются трубы.
V.G.life
Maksim V
Преждем чем считать производительность вентилятора - посчитайте пропускную способность приточки.
Чтобы все нормально работало и не свистело и трусы в вентилятор не засасывало - приточка должна быть на 25% больше вытяжки. Грубо говоря - если ваш вентилятор высасывает 120 кубов, то приточка должна поставить не менее 150.
Для нормального обмена воздуха в помещении приточка и вытяжка должны располагаться в противоположных углах помещения.
При запрашиваемой вами производительности-обмен помещения каждые 5 минут - на приточке обязательно должен быть фильтр.
Ну а так - чисто по жизни - 3-х кратный обмен воздуха в собственном туалете - это чуть больше чем нужно.
Учтите одно - обмен воздуха раз в 5 минут - по вашим ТУ - ЗИМОЙ ставит огромную проблему комфортной температуры в туалете - при - 25 на улице у вас гарантировано отмерзнут яйца в туалете и полопаются трубы.

Спасибо! Я живу на пятом этаже под крышей хрущёвки! Буду смотреть, как подать воздух в общий санузел, когда дверь закрыта. Прорезать вен. отверствие и вставить туда клапан из лестка плёнки? Когда гости не заходили, было пох..., но если вдруг, кому то поплохеет... 😁

V.G.life
Спастибо за совет Харону! Не на то нажал и его и мой тексты пропали! 😭
V.G.life
п-ф
по санпину в учебных классах воздух должен меняться 5 раз за час. 12 раз это более чем - срите спокойно...

Спасибо! Буду! 😁