Электропечка в баню

Дмитрий 76
В новую баню как вариант думаю про электропечку в парную, обьем парной 3*3 и высота 2,70 итого 24 м3, всякие калькуляторы выдают, что нужно минимум 20 квт при напруге 380. Электрик который ввод эл-ва делал аж глаза выпучил когда я про такую мощность сказал, говорит даже тэн таких никогда не видел. Кто с эл печами имеет опыт, подскажите, оно действительно такая напруга нужна или я чего то не понимаю ? Как пример для отопления расчет 1 квт на 10 м2 площади, здесь площадь по полу 9 м2 значит для отопления достаточно 1 квт, и при такой мощности легко можно держать +30 зимой если на всю катушку, а для попариться надо в 20 раз больше ?
Отопление зимой самой бани теплыми полами и батареями от домашней магистрали. В доме газ. Соответственно даже зимой отрицательных температур не подразумеваем.
krysoboj
1 квт это 1 утюг. сможете нагреть утюгом вашу парилку? вам нужно примерно 12 утюгов . точнее можно сказать зная материал стен. и соответственно 3 фазы. и проект - там куча нюансов - заземление, несгораемый кабель, защита, безопасное напряжение для освещения и пр. вы кем трудитесь? - это для того - сможете ли самостоятельно.
Alitet
Для такого объема парной якобы подходит дровяная печка мощностью 11 квт.
См. руководство по эксплуатации печи Ферингер на этом сайте:

https://teplomarket-m.ru/drovy...0_pos_premium_6

Возможно стоит взять этот показатель за основу и для электрической.

Сдается что 20 квт это реально перебор.
У меня в баньке объемом 16 м3 стоит дровяная печка Куткина - не похоже что она мощностью больше 8 квт.

Но я не специалист ...

Дмитрий 76
1 квт это 1 утюг. сможете нагреть утюгом вашу парилку?
Еще перфоратор тоже 1 кВт, может лучше перфоратором ?
Но я предпочту обогреватель для обогрева, и 1 кВт обогреватель комнату 10 м2 обогревает легко.
melrik
Дмитрий 76
Но я предпочту обогреватель для обогрева, и 1 кВт обогреватель комнату 10 м2 обогревает легко.
Вот за это я и люблю ганзу!
Пришел человек, задал вопрос. Ему ответили. Но ответивший, как оказывается, дурак (потому что сказал не то, что спрашивающий хотел услышать), а человек все сделает по своему.
Зачем спрашивал, чего хотел?....

Ставьте, ставьте один квт и топите парилку хоть неделю.

Дмитрий 76
Ему ответили.
Ответ не по сути вопроса не нужен.
melrik
Вам внятно написали, что нужно порядка 12 квт, но нужно уточнить ряд нюансов.
Iexanet
Я себе для сауны 2х2х2.7 поставил печку 6 кВт. Меньше чем по расчетам, но, то что было в тот момент. По итогу, хватает до 90 градусов нагреть за час- полтора.
Дмитрий 76
По итогу, хватает до 90 градусов нагреть за час- полтора.
90 это максимум или это комфортно для вас и больше не поднимаете ? Час-полтора, это прям очень нормально
Iexanet
Для меня и 90 многовато. Выше не пробовал. На печке регулятор температуры где то процентов на 80 стоит.
krysoboj
Дмитрий 76
Ответ не по сути вопроса не нужен.
дык кем трудитесь гуманитарий? торгаш или чиновничок? обстановка смотрю как в маленьком геленджике а выкраиваете на самодельном электрике. каждыйбля менеджер прочитав закон Ома и две формулы из рекламных проспектов - щёки надувает. утюг утилизирует 99% энергии в тепло а перфоратор половину. поэтому вам, барану, попытался объяснить наглядно. ставьте хоть конвектор - может шарахнет вас до паралича не на смерть - чтоб поумнеть успели
Дмитрий 76
дык кем трудитесь гуманитарий? торгаш или чиновничок?
Послушай, олень ! Ты думаешь на форуме за язык не притянут ? Ошибаешься, могу с корнем вырвать.