Стабилизатор напряжения в дом

MVKorn74
Приветствую и прошу совета!
Тема стабилизации напряжения не раз уже обсуждалась, но сейчас сам столкнулся с проблемой и понял, что без совета не обойтись, так как ситуации разные.
Исходные данные - жилой дом в СНТ, сеть однофазная 220В, летом всё терпимо, но зимой напряжение просаживается до 200В и появляются постоянные резкие скачки напряжения, похожие на те, что от соседской сварки бывают, но с повышением напряжения, вольт до 240 и больше. В результате обычный релейный стаб работает некорректно, реле постоянно щелкают, свет мигает, пару раз выходило что то из строя (по мелочи пока, слава богу...).
Вопрос - какой стабилизатор может помочь в данном случае? Достаточно ли будет поменять релейный на симисторный или тиристорный (они быстрее срабатывают и ступеней больше) или сразу тратиться на инверторный двойного преобразования? Он дорогой, гад, но зато вроде бы как решает сразу все проблемы... по словам продавцов, конечно... И если сам из строя не выйдет от этих скачков.
Есть у кого реальный опыт?
olegich
опыта практического нет но для дачного дома присматриваюсь к инверторным штилям https://www.shtyl.ru/catalog/s...znye/nastennye/
MVKorn74
Штиль инверторный вещь хорошая, но дорогая и по отзывам не очень долговечная. Я потому и сломал голову на этом вопросе.
Тиристорные сейчас тоже хорошие делают, но у них время реакции какое то все равно есть.
И ещё вопрос насколько м тиристорным дружат котлы и насосы, так как синусоиду то он все же искажает.
olegich
что есть то есть, но заявленные возможности у инверторов впечатляют. у меня в дачном доме частотник очень требовательный к качеству ээ + электрокотел, а вот напряжение бывает гуляет от 150 до 270 даже боюсь предположить что там с формой и перспективы на модернизацию подстанции нулевые..
alexaa1
создать самому себе проблему на десятки тысяч-это по нашему.
Что касается котла-то там достаточно рядового бесперебойника.
А вся остальная бытовая техника вполне кушает все вплоть до 170 вольт.
СВЧ только ниже 190 отказывается греть.
MVKorn74
Я в первом посту писал - проблема в скачках напряжения. Поднять то его и китайский релейный стаб может, а от резких перепадов у меня уже несколько раз выходили блоки питания (варисторы в них вылетали), так что проблема то есть, к сожалению...
п-ф
на одной розетке стоит серво стаб. киловатник на память. остался от котла. котел перешел на ипб. а этот валялся без дела. когда появились диодные лампы, то они из розетки хрен нормально горели. включил через стаб - ок. лампы горят ярко и ровно, комп и зарядки на той же линии - без проблем. при прочих равных лампы на других розетках горят слабее, а при скачках тупо гаснут.
Abar
Странно диодные вроде как раз тем и хороши что не чувствуют низкого напряжения, хотя я одлин раз как то дешманские кукпил и они горели в полнакала, поменял на нормальные и проблема ушла.
Abar
У меня стоит Волтрон на одной фазе, на нем висит вся бытовая техника и септик, щелкает громко а так ничего. А то бывало посудомойка в ошибку падала из за просадки.
п-ф
Вот такие. Хз как оне правильно
Сегодня на входе 185 показывало. Другую линию с бабьего фена вышибало.

Abar
Ну это и есть Вольтрон Эгнергия, одна и та же фирма. У меня ветка на которой весь свет не заведена на стаб, это не нужно, будет только лишнее моргание. Хорошие светодиодные лампы будут без проблем ярко светить на низой напруге.
п-ф
Ну эти какбэ совсем не копеечные
Abar
Значит такой сорт яблок...
ayf
Для котла может лучше ИБП поставить?
MVKorn74
Для котла - да, проблем нет, там мощность небольшая и цена соответственно приемлемая. А вот с домом - вопрос открыт. По все видимости камрад olegich прав - надо потратится на Штиль инверторный.
alexaa1
MVKorn74
Для котла - да, проблем нет, там мощность небольшая и цена соответственно приемлемая. А вот с домом - вопрос открыт. По все видимости камрад olegich прав - надо потратится на Штиль инверторный.

Пута-сделай ревизию линиии до своей ТП-имено от нее скачки от 150 до 270. Если точнее нулевого провода и нулевых шин на ТП.
Будет в разы дешевле многокиловатного стабилизатора.

Grossvater
Abar
Странно диодные вроде как раз тем и хороши что не чувствуют низкого напряжения, хотя я одлин раз как то дешманские кукпил и они горели в полнакала, поменял на нормальные и проблема ушла.

На лампочках пишут напряжение питания. Либо 220-240, эти могут и не гореть вообще уже на 190. Либо 165-265 В, такие работают и от 122, не побитый Слава Богу пока рекорд у меня на даче.
Цена здесь вторична.

Medved075
Совсем без всплесков и щелчков только онлайновый упс поможет. Но его вешать на свет телек и холодильник, обогреватели мимо. На авито бушный упс и пара авто аккумов решают задачу.
Medved075
alexaa1

Пута-сделай ревизию линиии до своей ТП-имено от нее скачки от 150 до 270. Если точнее нулевого провода и нулевых шин на ТП.
Будет в разы дешевле многокиловатного стабилизатора.

Не так. Надо мощность по всем трем фазам проверить, если перекос нагрузки то так и будет дальше.