Доброго времени суток!
Хочу поставить в квартире датчики дыма (помощнее, в каждую комнату), проводные, замыкались чтоб на "мозгах" (допустим в коридоре). При срабатывании чтоб подавался мощьный сигнал.
Пробовал т.с. автономные на батарейках (за 800 р/шт) - от сигаретного дыма прямого попадания не срабатывают, поэтому хотелось бы что-то получше.
Кто, что посоветует?
http://szsb.spb.ru/page/page328.html
Гранит-24 блок приемно-контрольный охранно-пожарный на 24 шлейфа
Граниты очень надежные приборы и гарантия у них хорошая. Вот только зачем Вам 24 зоны в квартире? Напишите, что нужно, я помогу подобрать оборудование
Граниты очень надежные приборы и гарантия у них хорошая. Вот только зачем Вам 24 зоны в квартире? Напишите, что нужно, я помогу подобрать оборудование
У меня однокомнатная квартира и интересует следующее, два двадчика дыма и два охранных датчика на открытие, это на болконе, два датчика дыма на кухне, в коридоре, в ванной и в коридоре на лесничной площадке 4 штуки. И еще датчик открытия входной двери и двери на балкон. С возможностью отправления сигнала о срабатывании на мобильник. И чтобы можно было подключить сирену. Если есть опыт подскажите пож. как правильно все организовать и расположить, может быть что-то добавить или убрать. Заранее спасибо.
Давайте сначала выясним некоторые аспекты:
1) Вам надо деталировку сработки, то есть сработал датчик открытия балкона или можно сделать так: пожар-квартира, взлом-квартира?
Если все по простому, так оно мне и видится, то Вам нужно следующее оборудование:
http://www.arsenal-sib.ru/indiv_ohrana/granit_4a.php сам прибор на 4 зоны, оповещение звонком на сот. телефон, удаленное управление чем либо звонком, постановка-снятие ключом таблеткой, прослушивание. Очень удачный прибор, всем кому ставлю не нарадуются.
Дымовые рекомендую такие http://www.arsenal-sib.ru/ip/ip212_63.php сам не использовал их, но отзывы хорошие.
Объемники рекомендую такие http://www.aktivsb.ru/prod-3625.html
Давайте Вы нарисуете и выложите тут план квартиры, а я Вам подскажу как лучше датчики расположить
бюджетно и просто:]http://szsb.spb.ru/page/page342.html[/QUOTE]
Давайте немного покритикую:
1) Нет нормального БП. Адаптер-порнография
2) Шлейф контролируется по присутствию + или -, а должен по сопротивлению, как во всех нормальных контрольных панелях, так как если шлейф просто замкнуть иголкой, прибор этого не заметит
osi-nik
[/URL]Давайте немного покритикую:
1) Нет нормального БП. Адаптер-порнография
2) Шлейф контролируется по присутствию + или -, а должен по сопротивлению, как во всех нормальных контрольных панелях, так как если шлейф просто замкнуть иголкой, прибор этого не заметит
Что в вашем понимании нормальный БП?
Можно собрать, скажем на Болиде, даже с адресными датчиками, мною предложен вариант "от..."
Что в вашем понимании нормальный БП?
Нормальный БП это в одном корпусе преобразователь напряжения и источник резервного питания.
Мой предложенный вариант на Гранит-4а ничуть не сложнее вашего
Давайте Вы нарисуете и выложите тут план квартиры, а я Вам подскажу как лучше датчики расположить
зачем далеко тянуть охранный датчик? (уродовать квартиру лишним кабель каналом)
зачем ставить пожарные датчики по нормам? (по 2 шт) ставится один нормальный ss profi, его более чем достаточно на одно помещение.
зачем геркон на балконе? это только самому богу извесно 😊)))
в коридоре объемник перекрывает дверь, а если хозяева оставят дверь открытой? (риторический вопрос)
зачем далеко тянуть охранный датчик? (уродовать квартиру лишним кабель каналом)В принципе верно, но я ставил с расчетом на дверь. Но так как вроде все подходы защищены, то можно и так
зачем геркон на балконе?Так вроде же, как я понял, там люк пожарной лестницы. Вот на нем геркон и стоит.
зачем ставить пожарные датчики по нормам? (по 2 шт)
Чтобы различать сработку по 2м извещателям, которая применяется в Граните, считайте защита от ложняков.
в коридоре объемник перекрывает дверь, а если хозяева оставят дверь открытой? (риторический вопрос)В принципе верно, тогда просто входную дверь можно перекрыть Фотоном-Ш http://www.aktivsb.ru/prod-110.html
во избежании ложных сработок (если на граните собирать) ставить 2 тепловых рядом с друг другом.
vitalii21@yandex.ru
У меня потолок подвесной, проводов можно пихать сколько угодно. На балконе два пожарных люка и лестница, нехотелось бы что бы через них залезли соседские пацаны или воры. А на счет оставленной двери, у меня ребенок, причем маленький, но двери открывать может. Боюсь что могу недоглядеть!(На дверь в подъезд поставил доводчик с магнитным замком, чтоб уж всегда была дверь закрыта) И наверное лучше развести пожар и охрана, что бы знать что хватать огнетушитель или ружье.
Все верно, обычно так и делается - пожарный один шлейф, охранный другой.
Находясь в квартире вы и так поймете что у вас возгорание, находясь на расстоянии вызовете пожарный расчет.
Находясь в квартире вы и так поймете что у вас возгорание, находясь на расстоянии вызовете пожарный расчет.
А сигнализация может автоматически вызвать пожарных или я нажатием кнопки на сигнализации могу их вызвать?
А сигнализация может автоматически вызвать пожарных или я нажатием кнопки на сигнализации могу их вызвать?
Конечно можно купить сигнализацию с возможностью записи речевого сообщения и чтоб оно говорилось при звонке в пожарку или заключить договор с пожарниками и чтобы они подключили систему на пульт, но тут скорее всего тогда придется, чтобы саму сигнализацию делали они, так как у Вас нет просто лицензии и проекта и т.д. и т.п.
Мне кажется самым разумным будет при звонке сигнализации на Ваш телефон, самим позвонить 01 и вызвать, хоть будете уверены, что сигнал принят и едут