Датчик утечки газа

stalkerkz

Понимаю, данный раздел скорее о планах на БП и пост БП.
Но выживать надо и в мирное время, соответственно моя параноя подталкивает меня к тому, что источником наибольшей опасности в доме всетаки является газ. И хочется быть застрахованным и в этом вопросе. Хочу купить и поставить датчик сигнализирующий о утечки газа.
В принцепе в продаже таких не мало, но не хочется брать непонятно что. Посоветуйте что какой выбрать,какие марки зарекомендовали себя как надежные в этом плане и тд.

Аусвайс

Не много не в цвет, но в качестве апа расскажу свою историю. В далёком 2001 году нам отключили газ за неуплату, я примастырил к старенькой плите пропановый пятилитровый баллон. Но по скольку плита была ровесницей дома, а дому уж 60, то герметичность соединений трубопровод-кран-комфорка и прочая приблуда оставляла желать лучшего. И газ мал помалу травил. А иногда и не помалу. обходились проветриванием и сквозняками. Как однажды в мои руки не попал один хитрый прибор из разряда КИПиА. Назывался он сигнализатор взрывоопасных концентраций СТМ-10. Квадратный электронный прибор со светодиодами и многочисленными крутилками-вертелками. Применить его хотелось незамедлительно. Я собрал небольшую релейную схему, и вот система уже радовала своей службой домочадцев. При превышении установленного предела вприборе замыкался контакт, приводил в действие реле, в режиме нагнетания включался вентилятор, расположенный на форточке и рассеивал концентрацию, выгоняя излишки пропана в вентиляцию. Вот такой простой и хитрый прибор был. Он кстати был на четыре точки, задействована была всего одна.

Neve

Раньше во всех коттеджах и местах с газом без постоянного присутствия человека в межрайгазе требовали ставить - Сигнализатор горючих газов ,состоящий из блока датчика БД и блока сигнализации и питания БСП1 СГГ6М-П10
http://yandex.ru/yandsearch?lr...%D0%9C-%D0%9F10
сейчас не требуют, считают КТЗ достаточно

IS90

регулярное обмыливание и профилактика рулит 😊

SSDD

Путёвая охранка, особенно беспроводная позволяет подключение датчиков утечки газа, выглядящих гораздо менее уёжищно.
Думаю что и цена (от тыра денег за Китай) существенно ниже отечественных поделий.
Сам "тестирую" уже года два китайца - утечек тьфу-тьфу не было, но на тест жижигалкой пищит как резанный.
Кстати, под балонный и магистральный газ детекторы следует размещать по разному. Под магистральный - под потолком, ибо легче воздуха, а под балонный - ближе к полу, ибо тяжелее. Все импортные, что видел, понимают и тот, и другой одновременно.

SSDD

http://www.dhgate.com/wired-wi...2cd76b0238.html - от такая хренотень.
http://www.vt-center.ru/equipment/visonic-MCT-441 - или такая, более хардкорная.

Neve

Да, с сигнализатора СГГ6М-П10 идет сигнал на КЭГ-9720 (клапан газовый электромагнитный импульсный (нормально открытый))т.е при утечке газ перекрывается автоматически

Tulen

Neve
Да, с сигнализатора СГГ6М-П10 идет сигнал на КЭГ-9720 (клапан газовый электромагнитный импульсный (нормально открытый))т.е при утечке газ перекрывается автоматически
+ много
Погуглите Сигнализатор Горючих Газов. Вариантов много и по питанию, и по выходным сигналам. Есть и буржуйские.

Neve

Вариантов много и по питанию, и по выходным сигналам.
Главное, выбрать совместимые по сигналу. Кстати, все термохимические датчики боятся паров бензина - быстро выходят из строя, т.е в гараже неприменимы.

Tulen

Не только бензина, влияют все летучие ГСМ и пары лакокраски.

Tulen

А вообще напрасно вы это затеяли. Взрывная концентрация газа воняет так, что "глаза режет"(проверено экспериментально 😊 ), т.е. "почувствовав запах газа" вы отнюдь не взорветесь. Меры конечно принимать надо, но паниковать не стоит. А что касается балонного газа, так его и не положено хранить в жилых помещениях(все на улице,в железном сарайчике).

SSDD

напрасно вы это затеяли. Взрывная концентрация газа воняет так, что "глаза режет"(проверено экспериментально ), т.е. "почувствовав запах газа" вы отнюдь не взорветесь.
Поэтому и говорю, что простой кричалки достаточно - на случай ночной утечки, например.
что касается балонного газа, так его и не положено хранить в жилых помещениях(все на улице,в железном сарайчике)
анрил, обсуждалось уже. Особенно зимой.

Tulen

SSDD
анрил, обсуждалось уже. Особенно зимой.

Тут где то темка была насчет правил ТБ, дык они действительно написаны кровью. Мало что ли домов повзрывали? Хрен с ними с дол....ми которые в многоэтажки баллоны затаскивают, соседей безвинных жалко. 😞

SSDD

Тут где то темка была насчет правил ТБ, дык они действительно написаны кровью. Мало что ли домов повзрывали? Хрен с ними с дол....ми которые в многоэтажки баллоны затаскивают, соседей безвинных жалко.
Причём здесь...
Де-факто есть барыга, продавший летнюю смесь под видом зимней, и есть жизненная необходимость использования газового баллона при низкой температуре.
Пиплам остаётся либо ждать повышения температуры, либо тащить баллон в тепло. В палате большинство выбрало затащить (и затаскивает же постоянно!) баллон в помещение. Хотя сердем 😛 я полностью на вашей стороне.
Ну, и кагбэ речь в основном всё же не о многоэтажках, если мы говорим за газовые баллоны.

Neve

подведу итог
Если в помещении постоянно находятся люди, то хватит индикатора - пищалки, ибо нос человечий имеет свойство принюхиваться.
Если же помещение планируется как периодически посещаемое с газоиспользующим оборудованием, то лучше поставить на входе в помещение нормально открытый клапан с завязкой по пожарной и газовой сигнализации.
ПС1 блин, написал замечание по экспертизе
ПС2
А от взрыва баллона никакая сигнализация и привязанная к ней трихомудия нихрена не поможет

sad

Аусвайс
нам отключили газ за неуплату....пропановый пятилитровый баллон.....сигнализатор взрывоопасных концентраций СТМ-10..... вентилятор, расположенный на форточке
стесняюсь спросить, может дешевле за газ заплатить было? 😊

Neve

стесняюсь спросить, может дешевле за газ заплатить было?
Только наш человек способен за "халяву" отдать все деньги (с)перто.

SSDD

может дешевле за газ заплатить было?
😛
Думается мне, что речь была не об отключении конкретного абонента, а целого дома/домов.

Аусвайс

SSDD
может дешевле за газ заплатить было?

Дело в том, что был долг, приехали газовщики, отрезали трубу, идущую к печи. Пользоваться услугами горгаза в то время было не целесообразно, были постоянные отключения и дикая переплата за газ. Когда я установил баллон, по деньгам стало выходить в раза 3-4 дешевле, но дело даже не в деньгах. Здесь я точно знал, что у меня есть пара запасных полных баллонов, а пользуясь газом от горгаза каждое утро было как лотерея. Частенько приходилось доставать электроплитку и чайник. Да и было желание установить электроплиту, что мы потом и сделали.

андрей евгенич

Взрывная концентрация газа
для природного газа примерно 5-15%
для СУГ(сжиженые улеводородные газы) примерно 2-10%
опасная концетрация газа 20% от НКПР (НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ РАСПРОСТАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ)
соответственно природный газ 1%
сжиженный(балонный) 0,4%% при этих концетрация человек должен почуять запах газа , а датчик сигнализации сработать СУГ тяжелее воздуха

Trigon

Аусвайс
Дело в том, что был долг, приехали газовщики, отрезали трубу, идущую к печи. Пользоваться услугами горгаза в то время было не целесообразно, были постоянные отключения и дикая переплата за газ. Когда я установил баллон, по деньгам стало выходить в раза 3-4 дешевле
Я может быть чего то не понимаю, но я не верю что подавая в печь баллоный газ выходит дешевле, чем из трубы.

Если уж так все плохо было - можно было перейти на счетчик газа

Аусвайс

Trigon
Я может быть чего то не понимаю

Видимо я выразился не корректно, не печь а обычная газовая плита. А счётчиков в то время не было. О счётчиках на воду только-только начали поговаривать, а газовых не было.

Trigon

Аусвайс
А счётчиков в то время не было. О счётчиках на воду только-только начали поговаривать, а газовых не было
Это было не менее чем лет 6 назад наверное. У моих родственников эта проблема на даче решена выносом баллона за пределы самой дачи, в специальный металлический ящик с дырочками.

Аусвайс

Было это более чем 10 лет назад. Сам баллон, редуктор и шланг были достаточно герметичной системой, а вот герметичность плиты давала сбой, плита как-никак была 60-х годов выпуска.

Бутерброид

я не верю что подавая в печь баллоный газ выходит дешевле, чем из трубы.
Зависит от тарифа и регулярности поставок. 😛

...

Кстати, сейчас СУГ при цене 13-14 рэ за литр не выгоден при цене лепестричества 2.30 ка квт.ч
Т.е. в пересчете на калории, минус эффективность котла, а она редко бывает больше 90%, а на самом деле меньше, получается та же цена как при отоплении электричеством. Только без кантования тяжеленных балонов и регулярных рейдов на заправку.

У меня стоят в спарке газовый и электрокотел. Пашет электро а газовый и запас боллонов на случай отключения лепестричества.

Бутерброид

У моих родственников эта проблема на даче решена выносом баллона за пределы самой дачи, в специальный металлический ящик с дырочками.
Проблема в том что если снимать с баллона при +20 эквивалентную мощность более 10 квт он обмерзает.
Так что "ящики с дырочками" только если с балона работает дохленькая ссср.овская плита.

Leonid1965

Не много не в цвет, но в качестве апа расскажу свою историю. В далёком 2001 году нам отключили газ за неуплату, я примастырил к старенькой плите пропановый пятилитровый баллон. Но по скольку плита была ровесницей дома, Как однажды в мои руки не попал один хитрый прибор из разряда КИПиА. Назывался он сигнализатор взрывоопасных концентраций СТМ-10.

Мне вот дико интересно,а как Вы калибровали его? где смесь брали?
если что мы каждый месяц этим занимаемся,но не на пропан а на метан и смесь у нас для 10 процентов и 40 процентов содержания

Аусвайс

Leonid1965
Мне вот дико интересно

Прибор складского хранения, был откалиброван заводом и установлен на стандартную концентрацию, точно не помню какую, поверочной смеси на тот момент не было, хоть и было где взять, просто не заморачивался этим. Задача была достаточно топорной, газом запахло, сигнализация сработала. А за точностью как-то не гнался. Единственное, хотелось поставить на выход самопишущий потенциометр, так, для интереса, но к сожалению на тот момент не было прибора с тем пределом, там выход, однако был на 0-10mВ.